새벽 4시경에 거실에서 엠비씨 축구를 보고 있는데 갑자기 퍽하는 작은 소리와 함께 집에 있는 모든 전기가 나갔어요.
그래서 아침에 일어나 퓨즈박스에 있는 residual current device 란 스위치를 on으로 했더니 거실과 화장실에 있는 전기는 되는데 침실에 있는 콘센트가 하나도 안먹히네요.
저 residual current device 라는 스위치가 뭔지 모르겠어요.
현재 남은 전기로 작동이 된다는 말인지.. 그럼 그게 다 바닥난 후엔 또 아무것도 사용할 수가 없는건지..
다른 스위치는 하나도 안건드렸구요.
참!! 아침에 이곳저곳 살펴봤는데 탔거나 하는 흔적은 어디에도 안보였거든요?
왜 이런거죠?
이게 누전인가요?
컨택 에너지에 전화했더니 electrocity checker를 보내 퓨즈박스랑 미터계랑 작동이 제대로 되는건지 확인을 해야하는데 우리집 같은 경우는 자기네가 보내줄 사람이 없다고 개인적으로 옐로우 페이지 찾아서 사람불러 확인한 후에 다시 전화하라고 하네요.
어차피 자기네가 사람을 보내줘도 작동이 제대로 되든 안되든 95불 차지는 해야하는 거니까 나보고 사람을 부르라고..
원래 이런 식으로 하는건가요?
너무 불편하고 오늘은 더더구나 너무 추워서 빨리 해결을 봤음 했는데..
제 생각엔 퓨즈박스엔 손도 안댔고 미터계는 전기사용이 없는데도 계속 돌아가는거보니 문제가 없는 것갖고 다른데 문제가 있는것 같은데..
혹시 이러다 돈 엄청 내야하는건 아닌지 걱정도 되요.
저도 그런적이 있었는데 교민지 보면 전기 하시는분 있어요. 자격증있으신분으로 연락하셔서 고치세요. 영어안되시는데 꼭 키위 부르지 마시고. 전 퓨즈를 갈았는데 100불 안들게 들었던거 같아요. 몇년 전 일이긴 하지만... 추운데 고생 하지 마시고 빨리 연락하세요. 그리고 이나라는 전기회사에서 사람 나오면 무조전 출장비 내야해요.
배전반에 RCD는 누전이잇는 경우 작동하는 것입니다. 보통 집안에 RCD는 집 light와 power outlet에 연결되어 작동합니다. 또 배전반을 보시면 MCB라는것이 우리가 아는 휴즈라고 보시면 되는데 그것들은 각각 hot water , range ,pcu등에 연결 됩니다 . 퍽 하는소리가 아마도 배전반에서 난듯하고요 그 소리는 RCD나 MCB가 작동하여 난 소리 일듯합니다 . 고로 배전반 모른 스위치를 다시 ON 상태로 바꾸시면 정상적으로 전기가 들어 올겁니다 참고로 RCD 작동 원리는 들어오는 전기와 나가는 전기가 언밸런스 (누전) 코일에 전자기가 발생하며 그로인해 발생된전류가 RCD를 작동시키는겁니다 . RCD를 걍 우리말로하면 누전차단기 라는 뜻이 될듯합니다 .참고가 되시기를..
MCB라는 건 따로 없고 메인 스위치옆에 히터 핫워터 등등 여러가지가 있어요. 그리고 RCD라는건 자동으로 켜진게 아니고 오프였는데 제가 아침에 온으로 했더니 전기가 들어온 거구요. 메인 스위치나 그 옆에 다른 스위치들도 전부 온으로 계속 되어있고 바뀐것은 아무것도 없어요. 지금 컴퓨터 쓸려고 RCD를 온으로 해둔것 뿐입니다. RCD 오프 시켜놓은 상태에서 메인 스위를 온으로 해놓으면 아무것도 전기가 들어오지 않아요.. ㅠ_ㅠ
당연히 RCD를 on 해야 그것에 연결된 것들이 전기가 들어옵니다 . 메인이 켜 잇다고 한들 RCD가 꺼져잇다면 그에 연결된것들은 전기가 안들어오죠. 글구 mcb가 없다면 아마도 일반 퓨즈를 쓴듯하네요 그러면 메인 스위치를 off 하시고 퓨즈박스를 모두 열어 보시고 끊어진것을 확인하세요 . 다른 모든 스위치가 on 상태라 해도 그안에 퓨즈가 끊어 졋다면 당연히 전기가 안들어 오죠 ..
퍽 소리는 RCD가 on 상테에서 off 상태로 차단 될때 나는 소리일듯해요 .. 다시 궁급하시면 글남겨주시고 이해가 안되시면 .디카로 배전반을 찍어서 올려주세요.그럼 설명이 쉽겟네요 .^^