[질문] 안녕하세요...지난번 제 질문내용에 답변해 주신대로 천정에 박스를 발견하여 배터리를 교환 하였습니다. 연결부가 빨간색과 검은색으로 구분되어 같은색 끼리 연결을 했는데 이번에는 trouble list 에서 6 번이 켜졌는데 auxiliary current failure 라고 합니다. 내용이 휴즈가 shut down 되었다는것 같은데 휴즈는 어디에 있으며 어떤 휴즈를 사용하는 건가요 아무리 봐도 두꺼비집휴즈 같은것이 안보이던데요...감사합니다...
[답변] ^_^ 본인이 사용하고 있는 알람의 브랜드 명과 모델명을 제공해 주시면 좋은 답변을 얻을 수 있습니다만...당최...무슨 제품인지도 모르고 답변드리기 참 거시기 합니다...
^_^ 알람가이가 님께서 사용하는 알람을 위의 질문하신 내용을 바탕으로 여러 브랜드의 고장증상을 분석한 결과 Paradox사의 알람으로 밝혀졌고 모델명은 5,6년전에 단종된 Spectra-1728 일것으로 추측이 됩니다...
자 그럼 모델명을 알았으니 설명을 드리겠습니다...본 모델은 외부로부터 AC18V를 공급받고 DC12V의 백업용 빠때리와 연결이 되도록 설계된 제품입니다...아울러 본 모델에 연결된 각종 주변기기에 Auxiliary Output 단자에서 DC12V를 keypad나 sensor등에 전원을 공급하도록 되어있습니다.
여기서 주변기기에 전원을 공급하는 Auxiliary Output 단자에 어떤 이유로 Overload(과부하)가 발생하면 회로 내부적으로 전원을 차단하도록 되어 있습니다.이런 기능을 기술 용어로 Fuseless라고 하는데 우리가 흔히 볼수 있는 형태의 Fuse가 아니라 전자 회로적으로 구현된 퓨즈를 말합니다...이러한 가상의 퓨즈는 과부하 문제가 해결되면 자동으로 복구되도록 되어 있습니다...아무리 찾아도 두꺼비집퓨즈를 찾아 볼수가 없습니다...
그래서 위에 질문에서 언급하신 내용인 "trouble list 에서 6 번이 켜졌는데 auxiliary current failure" 라는 내용은 위에서 알람가이가 설명한 알람에 연결된 주변장치에 과부하로 인한 문제가 발생했다는 것을 키패드에 표기하는 내용입니다만...이러한 증상은 일반인들이 찾기란 쉽지가 않다는 것이 큰 문제입니다...주변기기에 합선으로 인한 것일 수도 있는데 연결된 선들을 하나하나 찾아 다니며 시험을 해보아야 어디에서 문제가 발생하는지 진단이 가능합니다.
이런 종류의 문제는 일반인들이 DIY로는 해결하기 어려운 부분이라는 이야기 입니다...